1、若你扩建的部分高宽比小,或从建筑角度讲,使用面积不大,建议不设缝,理由:室内裂缝不好处理,并有倾斜扩大的可能。/ I! R% q1 A- {& D2 U$ |3 c( q
2、若你扩建的部分能成为独立的结构体系(可参考高宽比限值)也可设缝。
* Z$ S8 c+ h1 d" F- f  Y' |3、二层结构沉降不应是结构考虑的主要因素。
. n4 D9 y' ]$ D/ Y2 s1 e9 ~! V$ J9 x1 U, Y4、不设缝时,原构造柱,梁箍筋剥离和新构造柱梁焊接;板受力主筋焊接。高差不同时可掏孔250左右间距250左右浇筑并验算剪切。/ e. g$ w4 n. h
5、原建筑山墙拆除时关键是卸荷问题。在保证可靠支撑前提下可间隔1000左右逐段拆除。
+ B+ i  Z4 M* v3 Y+ O4 m6、在考虑设缝前提下,基础必然需要悬挑。