手握式花洒必需执行
+ D5 p. F7 z) X( w7 {$ l( R1部分 6 s; y: P2 A& @
1.0 范围、作用、概要、设计和结构 - F5 q4 _9 W( I" k T% n9 f5 c$ \
1.1 范围
5 f1 \" |9 D2 I# O1.1.1 产品覆盖面 4 M& f1 A5 ^/ o/ N
这项标准不仅包括成品还包括水管和花洒头。这些产品应包括逆流阻碍物。 ) ]" d$ n9 d5 S1 r% b6 P
1.1.2 能力
* V7 d( Z7 G. [4 `; x' P 一个产品应传送3g.p.m.最大流量
! o' ?8 i. d1 r* }7 s% e- l. N1.1.3 工作水压力
) P( u- M7 Z4 v" _% S9 v& W) f 产品应设计成最小能承受125p.s.i.的供应压力
" E0 J8 K Z5 D) m5 b1.1.4 工作水温度 ' L, u9 l( |2 G5 _
一个产品所有主要的能力应设计成能承受110华氏作业温度。 ; f C7 Q9 Y2 c
1.2 作用这项标准己为设计者.工程师.制造商.保健专家.检验代理商和其他对此感兴趣的人提供这类产品在健康和安全方面的合理执行需要。
" a& n$ u$ B& X6 d8 _1.3 概要 1.3.1图纸 2 V6 ?; U6 {1 J
提交检验和执行试验时,装配图和其它由试验员需要确定遵守这项标准的数据应伴随着产品。 5 D4 |4 s* t# \( W( B' f$ h
1.3.2说明书 9 `/ X7 F. V' {* A
安装、调试和操作的全部说明书必须与产品一起包装。 / G, N) s' d! |, F7 V {
1.3.2.1 安装说明书应声明逆流阻碍物的出口部分应不比浴盆或固定装置的水边缘低2英寸。
- ]$ N: v2 t* }7 Z3 r( Y, Y( D1.3.3 产品装配件和主要需要试验的部分
( o: k. g! n0 N 每种尺寸和类型的产品装配件和主要需要试验的部分取3件交给试验员做试验,这需要确定遵守这项标准的全部要求。所有项目都应来自产品存货。通过合意的鉴定方法每一项都应清楚地为试验和证书记录做鉴定。
( t5 I3 q* ~4 f& u2 v3 \1.3.3.3 所有适合的要求遇到失败将导致这种尺寸类型的产品或试验模型被拒绝。 0 Z, I# }$ E) Q# R! ?/ M
1.3.4 证书
0 J; a5 p) @* S$ N! P: A 在装配件和组装件中的被做试验的主要部分完全遵守这项标准的可以被证明和单独列出。由己被证明过主要部分组成的产品可以不另外试验而鉴定和列出。
* v5 q( a* Q6 \$ K5 _1.4 设计和制造 1.4.1 逆流阻碍物 1 S" ]+ e3 M1 ^8 [& q6 F
1.4.1.1所有手握式花洒都应有一个容易达到的逆流阻碍物,开关阀在水位以下,花洒水管入口在水位以上。
5 Y1 J$ S7 ]: r; H0 c2 ~1.4.1.2 如果逆流阻碍物以这样的姿势安装,开口部分是指向里的而不是向下方,这部分防止水和其它残骸流入。 2 C/ w3 z0 E( V, g# y8 V# I( O
1.4.1.3 一此安装适当的逆流阻碍物由合适的试验员单独试验,符合标准要求并被证明可以不进一步试验而被接收。
* s6 k! q& }4 Q; |# w( h/ \1.4.2 流量控制器
* t) K& {. ~) S. P 手握流注部分可能包括一个完整的流量控制器。这个流量控制器处于关闭位置时应遵守2.1.7部分的要求。 ! u7 {2 q' U X" L, O0 \
1.4.3 标签 - W% c% \6 d& z" G: A3 `: W" |
完整的花洒产品应永久地标记着制造商的名字或商标。 0 C) |+ N+ r7 F9 ?+ n# d2 H
2 部分
$ _0 M8 U2 ~ p2 w+ e5 E6 A2.0 执行和试验 + k5 J' R- c( D' ^
2.1 压力和温度试验
, c4 K8 ]. C+ J4 m% i2.1.1 部分产品的高温/加压试验
; o4 ]9 W6 F3 ]) v. F- R 产品样本应接受175±5华氏温度,5分钟的100p.s.i.g压力的试验。 " t; [8 C) A r: k8 I
2.1.2 部分产品的拉伸寿命试验 % B+ J% P2 g! b2 a2 b' S$ O; X. [
产品样本应在水温为115±5华氏温度,压力为50p.s.i.g的动态水中接受试验,以每小时1500次的最大比率开\关操作10,000次循环。 $ ~: |$ @! l' `
2.1.3 软管未端连接完整试验
0 S0 S% Z6 X/ Q0 z9 ~ 1) 软管未端应接受一分钟75磅力的静拉力试验需要15秒的时间。
) b, q* b6 o( q/ O2 ^# i 2) 软管样品应接受15磅力的压缩试验,每小时循环10,000次。随着力逐渐增加在软管连接未端应与75磅力需要15秒的静拉力试验相遇,完成10,000循环。
3 j8 Z) T+ y4 }2.1.4 逆流阻碍物 ! S2 O5 I( X0 O% u" S( U8 t
逆流阻碍物单独试验,应接受与2.1.1和2.1.5部分同样的试验。 , l) l' V H3 `
2.1.5 手握流柱部分控制流量或其它调整与执行循环方式的试验 * `% a0 t5 @9 U! k9 {# ?
如图示1设立和试验,用调整装置使水流最大,所提供水的温度为140华氏温度, 压力为125p.s.i.。流量控制器或其他把流量从最大到最小又到最大的调整执行方式循环不低于2000次并观察损坏的指示。一些永久性的变形,表面泄漏或其它重要的损害在这项试验中应拒绝这项。
( Z5 Y. H% }* {2.1.6 能力
# [) d1 n3 K" L: Y, N6 F: `' _1 ` 当试验时与ANSI112.18.1.一致,一个产品应传送最大3g.p.m.的压力
6 Y: [% I; C! ]8 n2.1.7 流量控制器测试 ! ?* w# y8 S- d- W& m1 f# D
2.1.7.1 将流量控制器调到最小流量,压力为20p.s.i.,流经手握流注控制部分的入口,泄漏率不应低于30分钟1加伦。
! [& M& ~, e$ a; G8 U4 @; d0 ^. ]/ \1 I2.1.7.2 测试方法
* h! G$ D9 a! d 测试方法可以结合这项标准的2.1.2部分用同样的设备。测试中的产品应能净化空气,流量控制器调整到最小流量,压力调整到所需压力并且泄漏聚集足够长的时间以获得正确的测试方法。
; W" I* W: f' d8 z+ x b* c2.2 逆流阻碍物 2.2.1 逆流回压 4 u9 m; x5 U( T* w
2.2.1.1当空气出口封闭,回压在6到12英寸,水注流到阻碍物 时, 应该没有逆流的水通过阻碍物的止回阀部分而到供应水源。 : f- o$ F" ~" r* V+ n9 T7 Z
2.2.1.2 测试方法
8 `/ i8 [4 Q, S( z( e, q. i 如图3示安装逆流阻碍物和软管装配。软管开口未端比阻碍物的中心高6英寸。封闭空气出口,用有颜色的水装满软管,在开口未端的拐弯处放一张白纸。手握不少于5分钟观察纸关于拐弯处泄漏的指示。如果没有泄漏,慢慢提高软管开口未端为24英寸,必要时把软管的水加满。握隹至少5分钟并观察关于泄漏的指示。
p0 a' k, Q! v- F4 G+ j3 定义
2 A4 L0 _4 [' U" L/ `% R) E- M( d逆流 水管中流水的方向与正常和想向的反向 。 : {0 h0 \ J0 X6 S, \, J! p+ l
逆流阻碍物 在水管中阻止水逆流的装置或方法。
6 Y. K8 B6 l3 v7 V水供应系统的回压 与正常和想象中的方向相反的压力。
7 H- G3 {0 X3 i* A回压逆流 由回压引起的与正常方向反向的水流
" ]. ^6 X1 [% h; h* d- w回水管 虹吸管原理在供水源中的应用,产生由重力引起的与正常方向相反的水流。 8 Q2 H! x$ L" x) ~* L; x
逆流回管 管系统的一种情况或一部分,以弯管的形式构造提供的压力小于大气压并使系统的压力小于大气压。
o. m5 j+ Z |) k3 j e0 C逆流阻碍物回管 由于回管阻碍逆流的装置。这套装置必须有额外的阻止由于低于头部回压中引起的回压逆流的能力。 |