发表于 2010-12-9 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)图片里的6@100/140是我看到的一个工程里的KL箍筋配筋,请问是为什么不用8@100/200呢。; w! `' Q0 J% L" R7 c1 Y/ U
2)用广厦算出来的KL箍筋为8@150/200,我有听说当梁高大于多少时候可以用150的,依据在哪边呢?
4 v9 G' B7 n1 g% T! b- @9 R4 x  Q3|)还有图中梁底钢筋时2个20/3个18为什么不用2个22+2个20呢,不是说单排的受力更好吗?(不只是这个地方,他大多数多放两排,主要有20和18 的钢筋组成,很少用到22的,这样做除了减小裂缝原因外,还有其他什么原因吗?)麻烦大家帮我解答下。谢谢
004.jpg
发表于 2010-12-9 14:38 | 显示全部楼层
用圆6还是圆8得看计算结果,如果圆6就够了,为什么要用圆8呢?而且这个东西和设计人的习惯以及当地购买钢材方便与否都有关系的,比如说你习惯用圆8,圆6也够了,那就是你的设计定的,和规范无关。8 n, m% A# k: g, n5 ^+ V
箍筋间距的要求都在混凝土规范里,根据抗震等级的不同,最小间距也不一样,三级框架梁以下的才可以用到150间距,一二级都是加密区间距100的7 c+ Q9 w8 B5 c5 l
2个20/3个18为什么不用2个22+2个20这个问题的关键是在250宽的梁能不能放下
0 t9 r9 ^0 c' ?% E; `$ Z8 b0 s( i2个22+2个20,查查钢筋表你会发现250宽的梁最多放4根22的,就是说2个22+2个20这个组合也能放下,但是已经用到极限了,钢筋摆的很密,混凝土不好浇筑,这就是人家为什么用两排钢筋的原因,而且650高的梁,两排钢筋是没有问题的。用多大直径的钢筋得看计算结果定,如果项目规模本来就不大,计算结构都很小,没必要非要用22的钢筋,一个项目的钢筋直径能少则少,人家买起来还不方便呢,你说呢?让你买钢筋,一共买10根20的不必3跟18 3根20 3根22的方便吗? 单排钢筋受力好指的是梁的计算高度高,但是太密了不能保证施工质量