本帖最后由 青华小欢 于 2020-10-11 17:23 编辑
5 q! U1 r/ E9 I6 |; o
0 s* u9 V, E" m3 p! a; {# t数控机床是目前机械零件加工等行业经常用到的机器,无论当它出现任何故障的时候,都不能正常工作,将会耽误生产,因此大家需要及时找到故障的原因及处理方法,所以小编对于数控机床常见故障处理方法做出了总结,
0 ^* D; w" z/ r& _$ X& K! o- 一、机床不能回零点3 X% {. [1 ^9 t9 r/ o4 O- A
原因: 1,原点开关触头被卡死不能动作;+ o$ \' r+ ~* u3 ]5 Q0 Q# D/ r
2,原点挡块不能压住原点开关到开关动作位置; / A( ]- s* K2 v. u s( \: q
3,原点开关进水导致开关触点生锈接触不好;
1 t! b, F P5 a6 P4,原点开关线路断开或输入信号源故障;4 A. ~. d, O p, x. ~1 h9 n
5,PLC输入点烧坏。1 |2 _$ K+ M' @) l/ c) t: [" E; j0 I
对策: 1,清理被卡住部位,使其活动部位动作顺畅,或者更换行程开关;
* U9 {8 e8 ?. E, {2 R* ~3 d7 U( D: E2,调整行程开关的安装位置,使零点开关触点能被挡块顺利压到开关动作位置; 2 s5 j$ P0 D( ^! t8 D& a3 y+ e
3,更换行程开关并做好防水措施; 8 N- L1 q! l/ D& _8 v$ a3 j c
4,检查开关线路有无断路短路,有无信号源(+24V直流电源) ;
& d3 i" L. x# M' z6 u% r$ w 5,更换I/O板上的输入点,做好参数设置,并修改PLC程式。 - 9 ^6 v- q3 x4 @( T3 a4 X
二、机床正负硬限位报警, Q" m$ c# M6 X. i' u
正常情况下不会出现此报警,在未回零前操作机床可能会出现,因没回零前系统没有固定机械坐标系而是随意定位,且软限位无效,故操作机床前必须先回零点。
* c# P6 W. N9 c1 f# ?6 F' [ 原因: 1,行程开关触头被压住,卡住(过行程);
! r0 n( U; P$ \- E2,行程开关损坏;
, m: M/ p4 {; c$ S5 g) j( l3,行程开关线路出现断路,短路和无信号源; @" U0 l2 L/ V% h/ B
4,限位挡块不能压住开关触点到动作位置; , f* t1 W a# S9 B% o
5,PLC输入点烧坏。 K* s. f: p" n* w5 \+ w6 M
对策:1,手动或手轮摇离安全位置,或清理开关触头;
# ?5 y3 r/ l' q/ F2,更换行程开关; . f+ P v" a. ?. M# q
3,检查行程开关线路有无短路,短路有则重新处理。检查信号源(+24V直流电源);
# k* P& @. K: C& T, O/ {
6 d; r$ e6 W# L4,调整行程开关安装位置,使之能被正常压上开关触头至动作位置;
' k* p# g% ?& j& I, F4 g, H9 E& p 5,更换I/O板上的输入点并做好参数设置,修改PLC程式。 - 7 a5 D6 V0 F) ?1 q" R8 q* A+ ]# C
三、松刀故障; O6 V" K- n; W+ @3 M1 P0 j0 }5 {2 `: C
原因:1,气压不足;# w5 F4 z% o( E8 l- m, u
2,松刀按钮接触不良或线路断路;
' i2 P! m9 ^3 Y. W% o 3,松刀按钮PLC输入地址点烧坏或者无信号源(+24V);, b* ]% ` d1 h$ e
4,松刀继电器不动作;/ s+ @% N' A9 v( o8 k4 e- J
5,松刀电磁阀损坏;/ l# s( W( K! K# x) y4 q) Q
6,打刀量不足;! c- y6 C0 I2 S5 A% c! C
7,打刀缸油杯缺油;( g0 H& S- b% Q9 F! s2 X
8,打刀缸故障;. ]" S" h0 Z+ E& ?
对策;
# H0 Q% o* f$ z" F, R0 p+ a 1,检查气压待气压达到6公斤正负1公斤即可;
2 @# Z" x+ {5 S9 Y# N- E$ f 2,更换开关或检查线路;7 z5 I5 v# d, o2 M# ? m8 v6 Y' D
3,更换I/O板上PLC输入口或检查PLC输入信号源,修改PLC程式;2 _6 j. F }. c3 @7 X
4,检查PLC输出信号有/无,PLC输出口有无烧坏,修改PLC程式;& M: }8 L4 n d& N! z2 u7 N' ^! H/ C
) h; X" @4 \! `5 L7 Y% f4 v) n
|
|