首先,钢结构的静载荷安全系数1.2,动载荷1.4,这个安全系数乘以设计值还是屈服强度?其次,钢结构的安全系数怎么这么低?机械的静载荷是2-2.5,动载荷3-5,这么低的话不会出现问题?GB 50017-2003中关于4.6,4.8级C级螺栓抗拉强度设计值170,抗剪140,承压没写,那这个承压强度设计值和标准值各是多少?也就是机械中的挤压应力。4.6,4.8螺栓的最小抗拉强度为400MPA和420MPA,屈服强度240,320,剪切强度应该是屈服强度的0.7倍。那上面的设计值是怎么取的?安全系数完全不成比例不说,这两个型号的螺栓差别也这么大。问题很乱,小弟刚由机械转钢结构,相当不懂,人也比较死板,不是标准不敢用,, W. \  G: |' p  O( N( D9 q
问题补充: 第一条我想问的是在选材时,直接用规定中的设计值校核,还是再用设计值乘以安全系数或标准值(屈服强度)算, 规定中混凝土的标准值是设计值的1.4倍左右。上面的说的“剪切强度应该是屈服强度的0.7倍”错了,应该是许用剪切应力是许用正应力的0.7倍,而螺栓的那个140/170=0.823,且400/170=2.35,240/140=1.7,320/140=2.29. 楼下2位没搞明白钢结构中的承压吧,不是用螺栓支撑物体时受的压力,而是剪切时的挤压力,受力面积是连接板厚度乘以螺栓直径。
发表于 2010-12-9 19:32 | 显示全部楼层
GB 50017-2003中关于4.6,4.8级C级螺栓抗拉强度设计值170,抗剪140,承压没写,那这个承压强度设计值和标准值各是多少?也就是机械中的挤压应力。
/ C1 n3 L9 s. p- W  y. y"
9 Z4 @2 R# |* U' I+ G  @答:你几时见过螺栓在连接过程中起到支撑作用的?
# F! P8 C" V4 [' d1 e    另外:不管螺栓是受拉伸力还是压缩力,最终所有的力《都》将造成《螺纹截面》受到剪切力,可能出现的失效也只是“滑丝”。