1.目的" O) ^" K3 @* {4 p! N
对石材干挂施工进行全过程控制,保证其施工工艺正确、施工质量符合要求。* Y7 x$ d% K K; X2 a6 o) A1 Y: J7 g
2. 适用范围8 k9 w4 R4 V( H1 j. `7 k
包括大理石、花岗岩等。
' x) A# `2 ]1 F( q; u3.施工程序% f% c/ ^: a8 o
施工准备→墙面修整→放样→墙面涂防水料(设计有要求时)→打孔→固定连接件→隐蔽工程验收→固定板块及调整→顶部板安装→嵌缝→清理→质检(互检)→(下道工序)
: G! g0 c, R9 j: T4.技术要点及要求# u ~6 O, \5 i/ Q$ O: W Q
1) 施工准备0 y& r9 M/ T B2 G
① 场地:结构已验收,相关水电、通风、设备安装已完成。: u) Q: h6 E. e/ ^
② 人员:根据进度要求,安排相当数量的工人进场。
9 c6 N6 |4 K4 v$ F1 `③ 材料:石材、型钢等必须符合设计要求,核定材料用量,按施工进度采购进场。
/ n7 ^0 }$ p8 \# Q: Z$ Y: I④ 机具设备:脚手架、台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻等。
* o% r8 y/ X7 [. H1 w⑤ 已经制定了比较合理的施工计划及进行了安全交底和技术交底。( ^, S m: ~% `% M$ Y
(2) 墙面休整5 D6 }$ Z# z5 s
如果墙面有局部凸出会影响扣件安装时,须进行凿平修整。
6 b1 W2 [+ G2 i% \! B(3) 放样
0 r R" b/ B- P找规矩,弹出垂直线和水平线,并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。
; d5 W2 [6 M/ a! R2 s(4) 墙面涂防水涂料/ ~1 ^8 K; I! g* N( F0 |4 O# L
在外墙施工时,由于板材与混凝土墙身之间不填充砂浆,为了防止因材料性能或施工质量可能造成渗漏,在墙上涂刷一层防水剂,以加强外墙的防水性能。
1 l1 b+ K* s) [, o5 }, `(5) 打孔
3 N3 C' }+ b: }; F; s4 C根据设计尺寸和图纸要求,将专用模具固定在台钻上,进行石材打孔。为保证位置准确垂直,要钉一个型石板托架,使石板放在托架上,要打孔的小面与钻头垂直,使孔成型后准确无误,孔深为20mm,孔径为5 mm,钻头为4.5 mm。由于它关系到板材的安装精度,因而要求钻孔位置正确。
3 D7 r8 e1 T# h6 u' B3 s7 x(6) 固定连接件
}' e# q- V: r6 T① 在结构上打孔、下膨胀螺栓:在结构表面弹好水平线,按设计图纸及石料钻孔位置,准确地在墙上作好标记,然后按点打孔。
4 H5 L0 A) h$ k* m② 打孔可使用冲击钻,上φ12.5的冲击钻头,打孔时,先用尖凿在预先弹好的点上凿一个点,然后用钻打孔,孔深为60~80mm,若遇结构中钢筋时,可以将孔位在水平方向移动或往上抬高,在连接铁件时利用可调余量再调回。' E2 y6 l5 O- B, \: z$ O4 G
③ 成孔后,安放膨胀螺栓,宜将所需的膨胀螺栓全部安装就位。
2 W$ N. U4 [9 ]- [④ 将扣件固定,用扳手扳紧,连接板上的孔洞均成椭圆形,以便与安装时调节位置。
. q% ~2 X1 o, w: A(7) 隐蔽工程验收3 K( [$ q) e7 ~/ U7 N
① 隐蔽工程验收指在罩面板施工前,水、电、气管及钢骨架等按规范要求施工完毕,且得到业主(项目监理)及质监单位的认可。; b1 d. S/ V. I" x! _( h# x! [* Z
② 基层与面层的连接件必须符合设计要求,安装位置准确、牢固,碳钢配件需做防锈处理。
( ~* }' l X/ M6 R; I+ [(8) 固定板块及调整' i, X' _; y; m/ v1 a
① 底层石板安装:把侧面的连接铁件安好,便可把底层面板靠角上的一块就位,方法是用夹具暂时固定,先将石板侧孔抹胶,调整铁件,插固定钢针,调整面板固定。
$ L. F$ @" ^0 N② 依次按顺序安装底层面板,待底层面板全部就位后,检查一下各板水平是否在一条线上直到调整好,然后调整好面板的水平与垂直度,再调整好板缝直到符合设计要求。2 K; b5 |% o/ M9 I6 m, H9 r. n- f: N* P
③ 石板上孔抹胶及插连接钢针:把配好的胶抹入孔中,再把40mm的4连接钢针通过平板上的小孔插入,直至面板孔,钢针安装要保证垂直。5 A( M6 F- Z6 L0 J
(9) 顶部板安装
2 Q$ O+ {$ b) S9 j① 顶部最后一层面板除了按一般石板安装要求外,安装调整后,在结构与石板的缝隙里吊一通长的20mm厚木条,木条上平位置为石板上口下去250mm,木条可用铅丝吊在连接铁件上。5 w1 k6 l8 i" e! U0 `8 x5 f- w
② 木条吊好后,在墙面和石板之间的空隙里塞放聚苯板,聚苯板条要略宽于空隙,以便填塞严实,防止灌浆时漏浆,造成蜂窝、空洞等灌浆至石板口下20mm作为压顶盖板之用。
! d( {8 I/ i; x9 Q: J5 L0 {; N(10)嵌缝$ w3 [! W+ j8 e: L& h* X& p/ h3 }
每一施工段安装后经检查无误,可清扫拼接缝,填入橡胶条,然后用硅胶涂封,硅胶只封平接缝表面或比板面稍凹少许即可。
4 B5 `/ ^3 ]8 B, S(11)清理; ~: U' ?& O6 e" N; c+ f
清理板块表面,用棉丝将石板擦干净。
, g, w1 B4 E0 i(12)质检(互检)
' m) e) Z( x+ o# c( X; P2 C石材饰面工程质量要求及检验方法见表(注1)四、(五)、20 |