断路器充六氟化硫气体应遵循四个步骤

[复制链接]
发表于 2010-12-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当断路器内气体充到额外气压时,关闭减压阀,先将充气管从断路器接口卸下,并随即把堵头拧到接口上,将接头与充气管衔接处旋开。封闭气瓶阀门,卸下减压阀,将减压阀跟接头放到干燥的处所寄存,以备下次再用。
: A( K( a! }; H" E六氟化硫气体能使人窒息,是良多类型断路器正常运行所必需应用的介质。因而,纯熟控制断路器充六氟化硫气体的方式很有必要。根据教训,应在气象阴沉、透风良好的条件下充气,按下列步骤操作:
2 @$ l! K) |& l. C7 \  }4 @  第一步,将六氟化硫断路器退出运行,并做好保险保障工作。六氟化硫气瓶竖立放置,接上氧气减压阀,将充气管与减压阀连接好。翻开气瓶阀门,再开启减压阀,使低压侧压力为2万~4万帕,而后用直径为8毫米的紫铜棒将充气管阀芯顶开,放气5~10秒冲刷管道。
+ }& b) B7 Q% |2 h; Q9 h4 u     第二步,测定断路器四周的环境温度,根据厂家提供的温度—压力曲线,查得断路器在充气时的额定压力值。将断路器C相传动箱下的堵头旋下,把充气管接上,然后迟缓开启减压阀对断路器充气。当听到连接收中有充气声音,证实减压阀已畸形工作。当断路器内气体压力濒临额定压力时,应缓慢充气,以防止断路器压力过高。
! {. e" K5 f& M7 W5 v! f) ~; l( m* d6 e/ a
第三步,断路器在充至额定压力后,应答所有密封面进行定性检漏。假如发明漏点,可与出产厂家接洽处置。此外,还应检讨断路器内六氟化硫气体含水量。测量水分应在充气24小时落后行。应用断路器充气口,接上锥形针式减压阀用以把持气体流量,用微量水分检测仪丈量。测得数据应依据环境温度并对比厂家供给的水分含量—温度曲线,现场交接时其数值不应超过150微升/升(20摄氏度),运行中不超过300微升/升(20摄氏度)。' y/ J+ P) H, f4 b& A
 第四步,记载当天的温度、湿度及六氟化硫压力值,并在六氟化硫压力表唆使处做一标志,以便日后观测比拟,断定其运行状况是否存在异样。